网站首页收藏夹设为首页
调节阀
阀门知识 PUMP KNOWLEDGE
行业新闻
您当前位置:网站首页 >> 阀门知识 >> 防爆电磁阀知识

防爆电磁阀知识

时间:2012/7/24 来源:三精阀门 浏览数:2333

1.防爆电磁阀的类别、级别与温度组别1.1、爆炸性气体环境危险区域的划分  0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混和物的环境。  1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混和物的环境。  2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混和物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混和物的环境时。  0区:一般只存在于密闭的容器、贮罐等内部气体空间,在实际设计过程中1区也很少存在,大多数情况属于2区。1.2、防爆电气设备分为二类:  I类煤矿井下用电气设备   II类除矿井以外的场所使用的电气设备1.3II类电气设备,按其适用于爆炸气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比,分为IIA、IIB、IIC三类;按其最高表面温度分为T1-T6六组。IIC是隔爆型中最高级,可履盖IIA、IIB的应用范围1.4、爆炸性气体混合物按引燃温度分组,见表1。1.5、爆炸性气体混合物,按其最大试验安全间隙MESG或最小点燃电流比MICR分级,见表2。

 

组别

引燃温度T℃

T1

<450

T2

<300

T3

<200

T4

<135

T5

<100

T6

<85

 

 

 

类别


最大试验安全间隙
(MESG)mm

最小点燃电流比MICR

II A

≥0.9

>0.8

II B

0.5<MESG<0.9

0.45≤MICR≤0.8

II C

≤0.5

<0.45

 

 

 

 

2.名词述语2.1、隔爆型电气设备  具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的电气设备外壳的电气设备,其标志为“d"。2.2、增安型电气设备  在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温,结构上采取措施提高安全裕度,以避免在正常和认可的过载条件下出现电弧、火花或高温电气设备,其标志为“e"

 

防爆型式

标志

防 爆 原 理

隔爆型

d

将设备在正常运行时,能产生火花电弧的部件置于隔爆外壳内,隔
爆外壳能承受内部的爆炸压力而不致损坏,并能保证内部的火焰气
体通过间隙传播时,降能量,不足以引爆壳外的气体。

增安型

e

在正常运行时不会产生电弧、火花和危险高温,在结构上再进一步
采取保护措施,提高设备的安全性和可靠性。

正压型

p

保持内部保护气体的压力高于周围压力以免爆炸性混合物进入外壳
或足量的保护气体通过外壳,使内部的爆炸性混合物的浓度降至爆
炸下限以下。

本安型

i

设备内部的电路在规定的条件下,正常工作或规定的故障状态下产
生的电火花和热效应均不能点燃爆炸性混合物。

浇封型

m

其将可能产生点燃爆炸性混合物的电弧、火花或高温的部分浇封,
使它不能点燃周围的爆炸性混合物。

 
产品导购