网站首页收藏夹设为首页
调节阀
阀门知识 PUMP KNOWLEDGE
行业新闻
您当前位置:网站首页 >> 阀门知识 >> 三通调节阀中煤物资大楼中的应用

三通调节阀中煤物资大楼中的应用

时间:2012/7/18 来源:三精阀门 浏览数:1516

中煤物资大楼(以下简称“大楼”)是1幢地下1层,地上9层的综合性建筑物,位于唐山市新火车站东侧50 0m,新华西道南侧。建设面积约1万m2,大楼2~9层为高级客房,1层为商场,地下室为设备用房,大楼供暖总热负荷为756kW。该工程1994年2月完成施工图设计,1996年11月建成并正式投入使用。

  1.2 供暖系统的设计及三通调节阀的设置

  供暖设计参数为:室外供暖温度-100C/700C低温热水。为减少竖向热力失调现象,供暖系统采用上供下回垂直单管式系统。另外,由于客房部分对室内舒适度要求较高,为方便个别房间的调节,在2~9层散热器上均设置了三通调节阀(T1W-10A型),如图1所示。这样,当系统需要调温、截止、锁封时,可通过调节阀来实现。

  1.3 供暖系统的运行、管理与调试

  该工程1996年初运行时,系统出现了各层客房室内温度不均现象,主要表现为7,8,9层室内温度普遍偏高,特别是9层温度达到220C以上,7,8两层也超过200C;而2,3层温度相对偏低,多在16~170C左右。这种现象在唐山地区高层建筑运行时常有发生,其主要原因是室外湿度偏高,大约在-3~-20C ,而热媒参数并未降低多少(当时供水温度850C以上)。这样,系统的供热量就明显高于供暖房间的需热量,而这种影响对上层房间较下层房间大,形成垂直失调现象。当时,大楼管理人员通过调节各层散热器三通阀,使旁通管分流一部分热煤水,次日,垂直失调现象明显改善,上、下层温度均在18~190C左右。过一段时间再检查,各房间温度基本趋于一致。这样,既较好地解决了室内温度的失调现象,又不致引起立管流量的变化,操作简单,实用方便,效果令人满意。1997年冬季几乎不需任何调节,各房间温度基本趋于180C。另外,由于大楼住宿人员不多,客房利用率大约1/3,所以,1998年冬季,管理人员对部分无住宿房间的散热器通过三通关闭或将流量调至最小(保证不冻洁),使不同的房间该热则热,能冷就冷。这样,1998年冬季减少了近一半的供暖负荷,不仅提高了供暖的品质,也节省了能源。

  2 结束语

  通过实践笔者认为在高层建筑单管供暖系统散热器上加装三通调节阀,虽然增加了一些初投资,但运行、管理、调试等费用大大降低。主要表现为1)对于温度竖向失调现象,大多可在初调时消除,减少了过去反复调试及改造时带来的麻烦和浪费。2)对于暂时不需要供暖的房间可以不投入运行或者少投入运行,灵活使用。尤其适用于日后准备出租或有长期闲置房间的场所,这样,不仅获得一定的节能效益,同时也可为今后实现供暖收费打下基础。3)局部检修时,只需关闭事故段三通阀,不影响其它房间供暖,还节省了因检修时排放客网水而增加的开支。在目前尚未达到普遍设置供暖自动调节装置的情况下,充分利用三通调节阀提高设计质量和供水平是直观、易行、经济的措施,应推广。-三精技术部

产品导购