2.根据蒸汽供热设备在正常工作时产生的凝结水量,乘以选用修正系数k,然后按照蒸汽疏水阀的排水量进行选择。
3.凝结水量可以用以下方法计算:
(1)管线运行时产生的凝结水量Q=q0L(1-Z/%)(kg/h),此公式中:
Q:凝结水量(kg/h)
q0:光管产生的凝结水量减压阀(kg/h)
L:疏水点之间的距离(m)
Z:保温效率(%)
(2)蒸汽加热设备运行时产生的凝结水量Q=VrC△T/Ht,此公式中:
Q:凝结水量(kg/h)
V:被加热物体的体积(m3)
r:被加热物体的密度电磁阀(kg/m3)
C:液体的比热(kcal/kg.OC)
△T:液体温升(OC)
H:蒸汽潜热(kcal/kg)
t:加热时间
各种类型的蒸汽疏水阀结构及原理有所不同,性能液不尽相同,在选用时可根据不同的使用场合,选择不同的蒸汽疏水阀。