行业新闻 INDUSTRY NEWS
行业新闻
您当前位置:网站首页 >> 行业新闻 >> 如何选用三通和五通电磁阀
如何选用三通和五通电磁阀
时间:2013/10/26 来源:三精阀门 浏览数:3889
常用电磁阀主要有两位三通和五通电磁阀,在气路(或液路)上来说,两位三通电磁阀具有一个进气孔(接进气气源)、一个出气孔(提供给目标设备气源)、一个排气孔。两位五通电磁阀具有一个进气孔(接进气气源)、一个正动作出气孔和一个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、一个正动作排气孔和一个反动作排气孔。 对于小型自动控制设备,气管一般选用Φ6~12mm的紫铜管或工业气缆。两位三通电磁阀即为单电控(即单线圈)电磁阀,两位五通电磁阀即为双电控(即双线圈)电磁阀。线圈电压等级一般采用DC 24V、AC 220V等。两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型电磁阀是指在线圈没有通电的状态下,阀门处于关闭的状态,即当线圈通电时,阀门气路处于开启的状态;线圈没通电时气路断开。常开型正好与常闭型相反,线圈没通电时气路是通的。常闭(开)型两位三通电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通(断开),线圈一旦断电,气路就会断开(接通),这相当于“点动”。在装置联锁中,由于线圈长期带电,对其安全可靠性要求较高,焦化装置现用的基本都是质量好、性能可靠的ASCO、SMC常闭型三通电磁阀。两位五通双电控电磁阀主要与双作用执行机构配套使用,其动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止,这相当于“自锁”。 基于“自锁”的这种特性,电磁阀在断电、停风的故障下,电磁阀不会切换,确保安全生产。通常在控制回路中可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以
保护电磁阀线圈不容易损坏,减少误动作,但也增加了故障诊断的难度。电磁阀在装置中的应用实例 欢迎访问三精阀门网站WWW.CNSJFM.CN
- 下一篇:调节阀流量系数的计算
- 上一篇:止回阀开启与关闭的原理