电动执器故障分析
时间:2012/5/29 来源:三精阀门 浏览数:11573
电动执行机构在工作中经常发生电源保险丝被烧断或电流小表无批示的现象,也有时出现执行机构电机不转动的问题。经过分析,认为产生这种现象的原因如下。
1 、保险丝被烧断及电源小表无指示的原因
1 ) 执行机构大部分都是工作在环境恶劣、灰尘较多、容易漏水的地方。在其电源插头13 和14两脚之间很容易沉积附着灰尘和污垢,即在电源插头13 、14两脚之间形成了外接的“附加电阻",进而电源被短路;或有漏水滴在了电源插座上引起保险丝烧坏;有时执行机构内部电容器(例如执行机构电机的换相电容器)的外壳断电,而外壳又与表壳紧紧相接形成电源接地而烧断保险丝。
2)风机的叶片与外壳有卡,或风机的活动部件有锈蚀现象,或执行机构内部传输齿轮缺油等等均会致使摩擦力增大、导致执行机构输出功率达到极限,因电流增大而烧坏保险丝。
3)执行机构内部或传输线路有了问题。此时,可以把执行机构的测量插头拔掉以检查是否是其内部还是传输线路的问题。如拔掉该插头后,保险丝不再被烧坏,就是其内部有问题,否则很可能是传输线路出了问题。很可能是*近插头的线路受潮,致使电源引线在此短路。
4 ) 执行机构插座上的塑料老化变质,绝缘不好造成对地短路。在这种情况下,若把执行机构拆回仪修间,校验时不会发现问题,这是因为仪修间桌面上有绝缘胶皮,使其不能对地短路。在现场,如把执行机构只放在支架上而与风机脱开,接上保险丝,如果不再烧坏,可用摇表测量插座与表外壳的绝缘情况判断插座上的塑料是否老化。
5 ) 电源小表无指示。这大部分是执行机构内部的整流二级管或整流堆管被烧坏,有时可能因脱焊或接触不好而造成的。
2 、故障的排除及其维护
对于上节中的1),首先要用酒精将插头清洗干净,最好在现场把执行机构外壳用塑料布盖好,这样既防止灰尘对内部的侵入,又阻止了雨水溅到执行机构的电源插座上,对于外壳带电且又与表皮外壳接触的电容器,可用电工胶布把它包扎一下,使之与外壳绝缘。当然,也可换新的电容器。
对于上节中的3 ) ,应立即拆开电缆或解开用黄腊布包扎着的信号插头接线,找出电源线接头,重新包扎。如信号线有潮湿或烧焦处,则应清洗干净,然后再投用。如果插座塑料老化,应及时更换。
对于上节中的4 ) 要及时检查,更换已损零件。
另外,在一些精度要求不很高的场合,可以用价格相对低廉的中差压变送器取代价格昂贵的微差压变送器,节省资金。但在实际动作时要注意以下两点:
&S226; 需选用高精度的变送器;
b 、实际测量的液位范围与选用的变送器的最小量程比,不能太小,以免K 值过大造成较大的测量误差。