网站首页收藏夹设为首页
调节阀
常见问题 QUESTION
行业新闻
您当前位置:网站首页 >> 常见问题 >> 蝶阀试验和安装故障排除方法总结

蝶阀试验和安装故障排除方法总结

时间:2011/11/4 来源:三精阀门 浏览数:11259

一、蝶阀试验与调整
    1、本产品无论是手动、气动、液动、电动各部件在出厂前均经严格调试,用户在复检密封性能时,应将进出口两侧均匀固定,关闭碟阀,对进口侧施压,在出口侧观察有无泄露现象,在管道进行强度实验前,应将碟板打开,防止损坏密封副。
    2、本产品出厂前虽经严格检查和实验,但也存在个别产品在运输途中自动螺钉变位,需重新调整、气动、液动等,请阅配套驱动装置使用说明书。
    3、电动传动碟阀出厂时已将控制机构的启、闭行程调好。为防止电源接通是方向搞错,用户在第一次接通电源后,先启开手动至半开位置,在按电动开关检查指示盘方向与阀门闭方向一致即可。
    二、常见故障及消除方法
    1、安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将桂隆阀门内腔插洗干净,不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭蝶板,以免损坏密封圈。
    2、碟板安装配套法兰建议采用碟阀专用法兰,即HGJ54-91型承插焊钢制法兰。
    3、安装在管道中的位置,最佳位置为立装,但不能倒装。
    4、使用中需要调节流量,有蜗轮箱进行控制。
    5、开、闭次数较多的碟阀,在二个月左右时间,打开蜗轮箱盖,检查黄油是否正常,应保持适量的黄油。
    6、检查各联接部位要求压紧,即保证填料的蜜蜂性,又可保证阀杆转动灵活。
    7、上海桂隆金属密封蝶阀产品不适合安装于管路末端,如必须安装于管路末端,需采取配装出口法兰,防止密封圈积压,过位。
8、阀杆安装使用反应定期检查阀门使用效果,发现故障及时排除。
    可能发生的故障及时消除方法详见下表:可能发生的故障原因消除方法密封面泄露
    1、蝶板、密封面夹有杂物
    2、蝶板、密封面关闭位置吻合不正
    3、出口侧配置装法兰螺栓受力不均或未按图一要求
    试压方向未按图一要求
    1、消除杂质,清洗阀门内腔
    2、调整蜗轮或电动执行机构的调节螺钉,以达阀门关闭位置正确
    3、检查配装法兰平面及螺栓压紧国,应均匀压紧
    4、按尖头密封方向进行施压
    阀门两端面泄露
    1、两侧密封垫片失效
    2、管法兰紧力不均或未压紧
    3、密封圈上、下封垫片失效1、更换密封垫片2、压紧法兰螺栓(均匀受力)3、卸下阀门的压圈,更换密封圈,失效垫片
产品导购