阀门知识

返回

关于调节阀计算公式

时间:2013/11/1 来源:浙江三精阀门有限公司
关于调节阀计算公式。调节阀的流量系数Kv,是调节阀的重要参数,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。根据调节阀流量系数Kv的计算,就可以确定选择调节阀的口径。为了正确选择调节阀的口径,必须正确计算出调节阀的额定流量系数Kv值。调节阀额定流量系数Kv的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/ht/h的流量数。
1
. 一般液体的Kv值计算
a
. 非阻塞流
判别式:△PFLP1FFPV
计算公式:Kv10QL
式中: FL-压力恢复系数,见附表
FF
-流体临界压力比系数,FF0.960.28
PV
-阀入口温度下,介质的饱和蒸汽压(绝对压力),kPa
PC
-流体热力学临界压力(绝对压力),kPa
QL
-液体流量m/h
ρ
-液体密度g/cm
P1
-阀前压力(绝对压力)kPa
P2
-阀后压力(绝对压力)kPa
b
. 阻塞流
判别式:△P≥FLP1FFPV
计算公式:Kv10QL
式中:各字符含义及单位同前
2
. 气体的Kv值计算
a
. 一般气体
P20.5P1
P2≤0.5P1
式中: Qg-标准状态下气体流量Nm/h
Pm-(P1+P2)/2(P1
P2为绝对压力)kPa
△P
P1P2
G
-气体比重(空气G1
t
-气体温度
b
.高压气体(PN10MPa
P20.5P1
P2≤0.5P1
式中:Z-气体压缩系数,可查GB/T 2624-81《流量测量节流装置的设计安装和使用》
3
. 低雷诺数修正(高粘度液体KV值的计算)
液体粘度过高或流速过低时,由于雷诺数下降,改变了流经调节阀流体的流动状态,在Rev<2300时流体处于低速层流,这样按原来公式计算出的KV值,误差较大,必须进行修正。此时计算公式应为:
式中:Φ―粘度修正系数,由RevFRRev曲线求得;QL-液体流量 m/h
对于单座阀、套筒阀、角阀等只有一个流路的阀
对于双座阀、蝶阀等具有二个平行流路的阀
式中:Kv′―不考虑粘度修正时计算的流量系
ν ―
流体运动粘度mm/s
FR
Rev关系曲线
FR-Rev
关系图
4
. 水蒸气的Kv值的计算
a
. 饱和蒸汽
P20.5P1
P2≤0.5P1
式中:G―蒸汽流量kg/hP1P2含义及单位同前,K-蒸汽修正系数,部分蒸汽的K值如下:水蒸汽:K19.4;氨蒸汽:K25;氟里昂11K68.5;甲烷、乙烯蒸汽:K37;丙烷、丙烯蒸汽:K41.5;丁烷、异丁烷蒸汽:K43.5
b
. 过热水蒸汽
P20.5P1
P2≤0.5P1
式中:△t―水蒸汽过热度GsP1P2含义及单位同前。