活塞蒸汽减压阀的安装方法及故障处理

时间:2012/11/14 来源:浙江三精阀门有限公司

安装蒸汽减压阀之前必须对管路系统进行冲洗清理。以防焊渣,氧化皮等赃物流入阀内,破坏蒸汽减压阀的密封面,影响阀门正常工作。

蒸汽减压阀应安装在便于操作和维修的地方,并且必须倒立安装在水平管道上,应注意使管路中介质的流向球阀、水力控制阀与阀体上箭头所示方向一致,切勿反装。蒸汽介质阀门一定要倒着安装,配带过来的冷凝器必须高于执行机构,这样执行机构里便可以充满冷凝器,起到保护膜片的作用。延长使用寿命。

蒸汽减压阀在安装使用时,应把冷凝器里加满冷水,把旁通管道的截止阀打开,排除管路中的冷凝水和汽水的混合物,以防减压阀开启时产生水圾现象损坏减压阀,当无异常现象后,按顺时针方向缓慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需的压力(以阀后表压为准),调整后,将锁紧螺母背紧,拧上防护罩。
减压阀前应安装过滤器,以防介质中的杂物进入减压阀,影响其性能。
安装的减压阀前后应有一段直管,阀前的直管长度约为600毫米,阀后的直管长度约为1毫米。
一般减压阀都要求进出口压差必须≥0.2Mpa
减压阀通常有DN15DN400等多种规格,阀前、后的工作压力分别为<1MPa0105MPa,调压范围误差为±5%10%
故障排除
阀后压力不稳定随着阀前压力变动而变动;产生原因;
1、阀芯被异物卡在;
2阀杆、推杆卡住;
3;进液管道堵塞
排除方法;
1;重新拆装排除异物
2、重新调整;
3、疏通
阀后压力降不下来,始终在需求值上方变动;产生原因;
1;设定弹簧刚度太大
2、阀口径过大
3、阀前压力过高,减压比过大
排除方法:
1、更换弹簧
2、更换较小口径
3、阀前压:阀后压超过10:12级降压
阀后压力升不上去,始终在需求值下方变动;产生原因;
1;设定弹簧刚度太小
2、阀口径过小
3、减压比过小
排除方法:
1、更换弹簧
2、更换较大口径
3、阀前压:阀后压低于1.25,应提高阀前压
阀前压力升不上去,始终在需求值下方动作;产生原因;
1;设定弹簧刚度太小
2、阀芯被异物卡在;
3阀杆、推杆卡住;
4;阀芯、阀座损坏,泄漏量过大5、阀口径过大
排除方法;
1;更换弹簧
2、重新拆装
3、重新调整
4.重新研磨或更换
5、更换较小口径
阀前压力降不下去,始终在需求值上方动作  产生原因;
1、设定弹簧刚度太大
2、阀口径太小
3、阀芯、阀杆、推杆等卡死
排除方法:
1
、更换弹簧

2、更换较大口径
3、排除卡死原因,重新调整
阀后压或阀前压波动过于频繁 产生原因
1、阀口径过大
2执行机构模室容量太小
排除方法:
1
、选择适当的阀口径

2、在进液管道内增设阻尼器