阀门知识

返回

自控电动调节阀在控温系统中的应用

时间:2016/3/23 来源:浙江三精阀门有限公司
工程基本情况:静化空气通过换热器加热后,将相对恒定的风量送入培育室,要求送风的温度相对恒定。加热源为蒸汽,采用集散控制方式,控制工作由温控单元独立完成,控制过程由中控系统实时监控。
    相对恒定的进风量用变频器控制风机的方法实现。传感器用Pt100热电阻。

    根据蒸汽压力和用汽量情况,经计算后得出,选取DN50 PN1.6的电动
调节阀,(通常,选择调节阀时应考虑到如下情况:第一,只要能满足生产需求,尽量取小口径,常压电动调节阀,用以降低成本。第二,正常情况下,电动调节阀能长期工作在30%--70%的开度之间为佳。)
    为了尽可能地降低采购成本和施工劳动量,采用ZY-ETBL-25-M16 DN50型智能自控电动调节阀,这种电动调节阀带有现场总线功能,容易和常用的组态软件(力控、MCGS)相连接。

    左图为工程示意图,热电阻距离电动调节阀大约5米距离,直接将线引进自控电动调节阀,形成了最小的闭环回路,省时省事!

    电动调节阀距中控室的距离大约80米。由于电动调节阀提供的通信接口是RS485串行通迅口,标准Modbus RTU协议,我们采用带屏蔽的双绞线(大约100米)作为总线,将电动阀与工控机的一个九针串口连起来(使用了串口转换器)。在总线的两端各并连一只120欧姆电阻,硬件连接完毕。参考调节阀寄存器列表,建立各点的组态。

    工作方式,标定温度可在电动调节阀面板上设定,也可在上位机下置数据。PID参数可在电动阀面板修改。如果在手动状态下,可就地用上、下按键开阀和关阀,测量温度在液晶屏上实时显示,并实时传送给上位机,如果停电等意外现象,可在现场用手动摇柄将电动阀关闭