阀门知识

返回

安全阀校验台技术参数

时间:2015/3/9 来源:浙江三精阀门有限公司

相关标准:

GB12242-98 《安全阀性能试验方法》

主要技术参数:

适用通径:DN 15—DN200mm;

一次试验的阀门个数:1个;

加压范围:0~40MPa;

压力检测精度:0.4级压力表;

驱动气源:压缩空气6-10Bar;

外形尺寸:1300mm×800mm×1200mm

安全阀校验台卡座参数:

1、DN100 安全阀装卡座

安全阀通徂:DN25 一 DN100

最高调校压力:PN 32MPA

最大装卡力:50KN

工作介质:洁净空气、氮气

工作温度: 0—50℃

驱劢气源: 0.3~0.8MPa

2、DN200 安全阀装卡座

安全阀通徂:DN100 一 DN200

最高调校压力:PN 16MPA

最大装卡力: 100KN

工作介质:洁净空气、氮气

工作温度: 0—50℃

驱劢气源: 0.3~0.8MPa

3、DN400 安全阀装卡座

安全阀通徂:DN200 一 DN400

最高调校压力:PN 8MPa

最大装卡力:300KN

工作介质:洁净空气、氮气

工作温度: 0—50℃

驱劢气源: 0.3~0.8MPa

主要功能及特点:

设备设计原理先进,采用气动液体增压泵作为夹紧压力源,以及气动气体增压泵作为测试压力源,设备中配备一个气瓶,可连续进行测试;

测试压力可以无级调节,升压速率可以设定;

夹紧压力源和测试压力源均采用美国进口增压泵,输出压力范围广;

所有高压阀门、管件及接头均采用美国进口316材质产品,保证耐压等级,安全可靠,且适用大多数气体、液体介质。

具有掉电保护功能,停电后系统自动卸压,终止试验,最大限度保证操作人员和设备的安全。